Hallo zusammen,

ich habe letzte Woche am Seminar „EnEV 2009 - Änderungen zur EnEV 2007“ teilgenommen und bin persönlich der Meinung, davon geht noch mehr!

Mit dem zeitlichen Abstand vom Seminar bis heute und einem persönlichen Resümee über das Seminar habe ich festgestellt, dass sich sehr viele Kleinigkeiten an Änderungen in den rechtlichen Grundlagen und deren praxisgerechter Anwendung mit EVEBI sich in solchen Veranstaltungen wesentlich intensiver einprägen. Inwiefern das für jeden Teilnehmer zutrifft hängt vielleicht auch vom Vorwissensstand des einzelnen ab. Ich kann hier nur für mich sprechen.

Nun aber meine Frage an alle Kollegen: wer interessiert sich für ein Seminar bezüglich der detaillierten Wärmebrückenberechnung?

Hier sollen hingegen des pauschalen Aufschlages nach Beiblatt 2 EnEV unter Umständen auch entscheidende Potentiale machbar sein.
Ein entsprechendes Programm wird von ENVISYS ja auch angeboten.

Ich würde es aber bevorzugen diese Möglichkeit in Verbindung mit einem Seminar zu nutzen.

Wie sehen die Kollegen dies und wie sieht es bei ENVISYS dazu aus?

Ich bin gespannt auf Eure Meinungen.

Mit freundlichen Grüßen
Ronald Bäurich
Verfasst am: 07. 09. 2009 [19:07]
info@rohrerbau.de
Dabei seit: 01.10.2008
Beiträge: 9
ronald.baeurich@gmx.de schrieb:

Hallo zusammen,

ich habe letzte Woche am Seminar „EnEV 2009 - Änderungen zur EnEV 2007“ teilgenommen und bin persönlich der Meinung, davon geht noch mehr!

Mit dem zeitlichen Abstand vom Seminar bis heute und einem persönlichen Resümee über das Seminar habe ich festgestellt, dass sich sehr viele Kleinigkeiten an Änderungen in den rechtlichen Grundlagen und deren praxisgerechter Anwendung mit EVEBI sich in solchen Veranstaltungen wesentlich intensiver einprägen. Inwiefern das für jeden Teilnehmer zutrifft hängt vielleicht auch vom Vorwissensstand des einzelnen ab. Ich kann hier nur für mich sprechen.

Nun aber meine Frage an alle Kollegen: wer interessiert sich für ein Seminar bezüglich der detaillierten Wärmebrückenberechnung?

Hier sollen hingegen des pauschalen Aufschlages nach Beiblatt 2 EnEV unter Umständen auch entscheidende Potentiale machbar sein.
Ein entsprechendes Programm wird von ENVISYS ja auch angeboten.

Ich würde es aber bevorzugen diese Möglichkeit in Verbindung mit einem Seminar zu nutzen.

Wie sehen die Kollegen dies und wie sieht es bei ENVISYS dazu aus?

Ich bin gespannt auf Eure Meinungen.

Mit freundlichen Grüßen
Ronald Bäurich



Hallo Kollege,

das sind gute Fragen!

Zur Zeit habe uich keinen Seminarbedarf bez. WB.

Welches Programm wird zur det. WB-Berechnung ausser dem Katalog noch angeboten ?
Interessant wäre ein in EVEBI integriertes Wärmebrücken FE-Programm, welches die Fenstergrößen, Anschlüsse (Sohle-Wand Wand-Dach etc.) gleich bei der Flächeneingabe berücksichtigt. Das gibt es wohl z.Zt. noch nicht.
Gerade für KfW 55 und Passivhäuser wär das ne dolle Sache.

Grüße

Gerd Rohrer




Verfasst am: 30. 09. 2009 [13:39]
erlenbeck@ergo-energiekonzepte.de
Dabei seit: 01.10.2008
Beiträge: 1
schneiderergo-energiekonzepte[dot]de

Hallo,
ich habe gerade eine Liste von detailliert berechneten Wärmebrücken in Evebi eingegeben.
Bei dem Berechnungsblatt für den Wärmebrückenzuschlag fiel mir auf, dass Evebi durchweg mit einem Faktor-f von 1,0 rechnet,
auch bei Bauteilen zu unbeheizten Räumen.
Kann ich irgendwo den Faktor-f für die jeweilige Wärmebrücke eingeben?
Mit freundlichen Grüßen
Christine Schneider
Verfasst am: 07. 05. 2010 [15:52]
Pichura_Consult
Dabei seit: 28.07.2009
Beiträge: 9
... und ich krieg bei mir den Wärmebrückenzuschlag 1,0 nicht eingestellt?! Jedesmal klicke ich 1,0 an, drücke alle Häckchen, aber wenn ich die ENEV-Berechnungsblätter anzeigen lasse steht immer Zuschlag 0,5. Das macht mich wahnsinnig!!!!!!
Für KfW muß ich aber 1,0 annehmen (oder einzeln berechnen)!!
('banghead.gif')('banghead.gif')
Verfasst am: 07. 05. 2010 [16:57]
mmayer
Dabei seit: 03.02.2009
Beiträge: 35
Hallo Herr Pichura,

ohne weiter Angaben wie z.B. Ihre Voreinstellung in der Projektverwaltung kann ich hier leider keine hinreichende Fehlerdiagnose vornehmen. Ich möchte Ihnen empfehlen, sich mit dem Problem an unseren Support zu wenden. Hier können wir detailliert auf die Problematik eingehen und zusammen eine Lösung finden.

Gruß

Marco Mayer
Envisys-Support-Team



 
ENVISYS · Graben 1 · 99423 Weimar