Deckungsgrad Solaranlage


Autor Nachricht
Verfasst am: 04. 06. 2010 [10:07]
kathleen.baehner@onlinehome.de
Themenersteller
Dabei seit: 01.10.2008
Beiträge: 5
Hallo,

bei einer Enev 2009 - Berechnung ist ein BW-Kessel im Pufferspeicher (Solvis) mit Heizungsunterstützung geplant. Kann ich bei der ENEV 2009 die extern errechnete Solare Deckung von 11% für die ENEV einsetzen? Bei der WWB zeigt er mir einen zusätzlichen Solarspeicher mit 52% solarer Deckung an, obwohl die WWB im Durchlaufprinzip erfolgt (Frischwasserstation)
Die Berechnung zeigt keine Fehler an.

Gruß
K.Bähner
Verfasst am: 07. 06. 2010 [12:02]
aRaack
Dabei seit: 08.10.2008
Beiträge: 25
Hallo,

für die EnEV-Bewertung von Solarthermie wird prinzipiell eine EnEV-Referenzanlage herangezogen. Die solarthermischen Daten hierfür geben Sie im Menüpunkt "Warmwasser" ein. Dort finden Sie die Abbildung der Referenzanlage im Warmwasser-Erzeuger unter "detaillierte Daten". Diese Daten sind von Ihnen an das konkrete Projekt anzupassen, danach
können Sie die EnEV-Deckungsraten feststellen. Dies geschieht über den Button "Deckungsrate ermitteln". Die hier angezeigten Werte werden für die Berechnung herangezogen, Anpassungen durch extern ermittelte Deckungsraten lässt das Verfahren der EnEV nicht zu.
Wenn Sie keinen Solarspeicher verwenden, sollten Sie das Speichervolumen in der erwähnten Maske auf "0" setzen, das bedingt aber normalerweise eine schlechtere Deckungsrate.

Mit freundlichen Grüßen,
aRaack
Verfasst am: 07. 06. 2010 [19:23]
kathleen.baehner@onlinehome.de
Themenersteller
Dabei seit: 01.10.2008
Beiträge: 5
Hallo Herr Raack,
danke fuer die Antwort. früher bei der enev 2007 durfte höchstens 10prozent für die solare Heizungsunterstützu
ng einsetzen. das ist wohl mit dem referenzgebäude nicht mehr so? Beim Heizkessel kann ich einen solaren Teil von in meinem Fall 11 prozent anlegen. der andere Teil von 89 Prozent bringt der Brennwertkessel.

MfG
K. Bähner
Verfasst am: 08. 06. 2010 [09:42]
aRaack
Dabei seit: 07.06.2010
Beiträge: 5
Hallo Frau Bähner,

nochmal zum Verständnis:
die direkte Eingabe der Deckungsrate in der Erzeugermaske ist grundsätzlich EnEV-unabhängig in beliebiger Höhe möglich. Für die tatsächliche EnEV-Berechnung wird unabhängig von Ihrer Eingabe eine Deckungsrate verwendet, die durch die Referenzanlage wie bereits erläutert vorgegeben wird.

Mit freundlichen Grüßen,
Andreas Raack
ENVISYS-TEAM
Verfasst am: 18. 06. 2010 [20:06]
heizungsfritze
Dabei seit: 17.06.2010
Beiträge: 1
Sehr geehrte Frau Bähner, ein Pufferspeicher mit integriertem Trinkwarmwassermodul als sogen. Frischwassermodul kann man für den gesamten Speicher (in diesem Fall Heizwasserpuffer) bei Solvis als Warmwasserspeicher ansetzen. Der Pufferspeicher unterteilt sichl bis zum Vorlaufrohr Heizungsabgang als Kombinationsspeicher Heizung/ TWWB und der gesamte Teil des Speichers darüber als "Trinkwarmwasserspeicher" (TWWB), da dieser Teil des Speichers ausschliesslich der TWWB dient.
Mit freundlichem Gruss



 
ENVISYS · Graben 1 · 99423 Weimar